      【摘要】现浇钢筋混凝土空心楼盖板技术在施工中的应用日趋广泛,但是由于该技术本身的一些特性,在施工工艺和质量控制等方面也存在着一些特殊要求。因此根据施工中的实践情况,对现浇钢筋混凝土GBF箱体空心楼盖技术的应用作一个简要介绍,希望能为广大工程技术人员提供一些有益的参考。
      【关键词】 空心楼盖 GBF空心箱体
      [ Abstract ] the cast-in-place reinforced concrete hollow floor plate technology in construction is used more and more widely, but because the technology itself some characteristics, the construction technology and quality control etc there are some special requirements. According to the construction practice, the cast-in-place reinforced concrete hollow floor GBF box technology in brief, hope for the vast number of engineering and technical personnel to provide some useful reference.
      [ Key words ] hollow floor, GBF hollow box,
      中图分类号 :TU375文献标识码: A 文章编号:
      
      一、发展情况简介及应用    现浇混凝土空心楼盖技术在国内外的发展已有几十年的历史。并通过了建设部科技发展促进中心的评估,评估单位认为,该项成果可广泛适用于大跨度、大空间、大荷载的建筑中,与传统技术相比较,可节省混凝土量,降低综合造价,该成果主要适用于学校、桥梁、阅览室、办公写字楼、商场、厂房、地下停车场、大开间住宅等项目。目前发展趋势看好,前景无限,与人民生活紧密相关,符合国家产业政策,该项成果的普及推广将可产生不可估量的综合效益。
       我公司承包的某工程集商业、办公、住宅于一起的综合性建筑。由主楼及裙楼组成,根据本工程裙楼部位使用功能,裙楼楼盖设计采用现浇砼空心楼盖技术,裙楼地上六层,地下二层,一至三层为商业,地下部分为机械汽车库、库房和设备用房。
       现浇混凝土空心楼盖就是按一定规则放置埋入式内模后,经现场浇筑混凝土而在楼板中形成空腔的楼盖。“内模”即为埋置在现浇混凝土空心楼盖中,用以形成空腔且不取出的物体。本工程采用的“内模”为GBF空心箱体,主要起到规范成箱式空心形状的作用,不参与结构受力。当混凝土成型,达到设计强度后,内模也就完成了“工作使命”。现浇混凝土空心楼板由于置入了内模,从而减轻自重,减少混凝土用量,增大了跨度,降低层高,且隔音隔热效果也很好。
      二、 施工过程
       1、施工工艺流程
       在已完成楼盖上测量放线→底模龙骨及支撑安装→安装楼盖底模板→在模板上放线,对GBF通孔箱模及预埋水电线管盒等作定位 →暗梁及板底钢筋安装,预埋水电线管→肋间钢筋、盒芯底部定位垫筋安装→排放GBF箱体、作抗浮锚定→GBF箱体安装质量验收→安装面层钢筋及板顶水电预埋,铺设架空马道→钢筋隐蔽工程验收→敷设砼输送管、浇筑砼→养护楼盖砼,达到强度要求后拆模。 2、模板支模体系 (1).根据本工程楼盖的总厚度,暗梁的宽度与平面具体位置等特点,设计使用12mm厚双面覆膜竹胶板模板,主龙骨采用50*100木方、次龙骨及支撑加固采用φ48*3.5mm钢管,间距300mm左右,立杆间距800mm*800mm,扫地杆一道,上方水平杆两道。 (2).立杆应尽量采用通长杆,如需接杆应在立管与支模架交接处(每处)须加设户扣。按设计作要求, 模板要求双方或单向起拱3‰。(3).模板安装完成并经验收合格后,对暗梁,GBF箱体, 预埋管,孔洞等作放线定位,核对无误后方可转序施工。3、钢筋制作安装
       (1).下部钢筋为受拉区,在暗梁处搭接,上部钢筋中间为受压区,在跨中搭接。板主筋设在暗梁中。暗梁钢筋、底板钢筋及肋间钢筋安装完毕后必须进行初验,并确定钢筋的垫块完整可靠后,方可进行GBF箱体施工。底层钢筋在柱周边及梁后如超过设计高度,应把底层调弯至符合要求为宜。
       (2).面筋通长筋和负筋摆放在同一平面以减少柱梁节点位置钢筋高度。楼盖面层钢筋安装完毕,应按现行国家规范完成钢筋工程隐蔽验收合格后,方可进行砼浇筑施工。
       4、GBF箱体的安装固定
       (1).箱体被吊至安装楼层排放前须对其外观完好情况作逐个检查。对箱体的破损不超过规范要求而又有可能漏入砼物料者,均需进行封补、填塞,然后方可入模。缺损严重超标者不得使用。
       (2).调整对线,保证箱体之间及箱体与暗梁、柱之间的间距符合设计要求,并将箱体垫至设计标高。箱体抗浮锚固拉筋使用镀锌铁丝与模板下口主次龙骨连接,间距每隔两个箱体纵横向在肋的交叉处设置锚固点。抗浮锚固必须牢固可靠。抗浮锚固形式参见抗浮锚固图。
      
      
       (3).在箱体的肋间,箱体的每个侧面安装两根120mm长的抗位移钢筋。
      
       (4).箱体下的预留水电线管应按线预埋,为减少其对楼盖断面的削弱,管线盒宜尽可能布置在箱体肋的位置。预埋管交叉点应布置在箱体的肋处。竖向穿楼板管道宜先预埋套管。必要时预埋管线处箱体可切开或在箱体上锯缺口,让出管线位置,预埋完成后应对切口填堵密封。
       (5).排放箱体时,宜将其与最靠近的梁、墙、柱钢筋的净间距调为70mm~250mm,与预留孔洞的净距调整为不小于100mm。
       5、GBF箱体的成品保护
       (1).应尽可能避免或减少箱体到场后的临时堆放与二次搬运,严禁抛掷。
       (2).安装固定箱体时,应在箱顶铺垫木板作保护,不允许直接踩踏箱体。不允许将扣件等重物直接抛掷在箱体顶面上,钢筋等重物临时堆放位置应垫设模板或木方等保护箱体。
       (3).砼浇筑过程中禁止将施工机具直接压放在箱体上。泵送砼时应尽量降低砼的下落高度,下落点也应用模板缓减冲力。
       6、砼浇筑 (1).浇筑混凝土前模板和箱体表面要充分浇水湿润。
       (2).泵送砼的水平管、转向接头、布料机支座应在箱体上架空安装、铺设。
       (3).浇筑砼时,应安排适量的木工与钢筋工,随浇筑作业及时修补、调整箱体与钢筋。并应安排木工对支模架进行看护。
       (4).砼的浇筑,宜沿箱体单向进行,不宜作多点围合式浇筑。砼的塌落度不宜小于150mm,且布料与振捣应同步进行,振捣时间以保证箱体底面被砼充填饱满,无积存气泡。
       (5).为防止箱体在浇筑砼时因两侧压力不平衡,造成平面位置窜动,除在箱体之间用自带的短铁丝串连拉接控制定位外,也可用短木在箱体肋间作临时定位,以保证箱体间肋尺寸准确,但木条在浇筑后应及时拔出,不得遗留。
       (6).浇筑砼空心楼盖时,宜采用小型插入振捣器振捣,不得将振捣器直接触压箱体进行振捣。如遇现场箱体变形过大或破损,应及时采用支护挡板措施,用以抵抗砼对箱体的压力,以箱内不进砼为准。