    [地下水库水体置换工程设计浅析]红旗水库 水体公园

    分类:元宵 时间:2019-05-23 本文已影响

      【摘 要】本文简述了永福园地下水库水体置换工程布置及设计,通过抽水置换工序的合理安排,本工程自投入运行以来,在一定程度上产生了明显的经济效益和社会效益。  【关键词】水体置换 工序 运行 效益
      1工程概况
      永福园地下水库工程建于2000—2001年的大旱之年,也是当时为保障城市供水而建设的近期与长远相结合战略储备水源地。建库多年来,按照优先使用地表水、科学涵养地下水的水资源开发利用方针,库内的地下水资源得到了较好地涵养储存。经分析计算,门楼水库放水施工期间,95%保证率情况下(特枯年),永福园地下水库的地下水年可开采总量为4418万m3。但目前在外夹河大沙埠、内夹河城关以下至地下截渗坝区域,封存有建坝前入侵的部分海水,水质不满足城市供水要求。本次规划在永福园地下水库下游库区打置换抽水井抽咸补淡,进行置换。置换完成后将置换抽水井转换为供水井向宫家岛水厂供水,这样又可新增一处向市区日供水5万m3的水源地。这既可以将永福园地下水库这一战略储备水源地有效地启动起来以长期保障市区供水,又可以最大限度地减少门楼水库除险加固临时工程投资,同时如果门楼水库水下施工期间恰遇丰水年,启动永福园地下水库也可以减小引黄水量、降低供水成本,并且能够相对保证施工安全,在技术和经济上都是科学合理的。这也与立足当前,着眼长远,统筹考虑城市短期用水与长远用水问题;确保城市供水不出问题的要求相一致。
      2水体置换抽水井的工程布置
      永福园地下水库下游库区地下水利用程度较高,且靠近城区,布置换抽水井时应遵循以下原则:
      (1) 置换抽水井主要布设在东坝段南侧区域夹河两岸,避开现有及规划区建筑物及西坝段溢流口影响区域;
      (2) 尽量远离现有自来水供水水源地,距其供水井的距离不小于
      200—250m;
      (3) 置换抽水井布在夹河古河道内,其含水层厚度较大,富水性较 好,为减少干扰,井距控制在200~250m。
      (4) 置换抽水井的数量及布局与城市供水规划相结合。
      根据上述布井原则及水文地质资料和含水层的分布,沿河道方向共布设30眼置换兼供水井,其中改造旧井5眼,打新井25眼。
      新打置换抽水井布置情况见表1。
      表1 新打置换兼供水井布置情况表
      位置 井数 井深(m) 备注
      小沙埠村北夹河东岸 12 30—35 地下水库
      坝轴线上游
      小梁家庄外夹河西岸 10
      永福园村东夹河西岸 3
      3 水体置换工程设计
      3.1 置换抽水井结构设计
      置换抽水井的型式采用完整型管井,根据单井取水量需要,结合本区工程地质条件和水文地质条件,确定单井深度为30—35m,具体每眼井的深度可视钻井时的具体地质情况进行适当调整。管井钻孔孔径800mm,井径400mm,井管由上到下依次分为井壁管、过滤管和沉淀管。井壁管穿越中砂层和粉质粘土层,隔离上层水质不良的含水层,过滤管设在粉质粘土层下的砾砂和砾卵石优良含水层内,沉淀管设在过滤管下,伸入基岩3m。井壁管及沉淀管采用φ400mmPVC供水塑料管,壁厚14.6mm。滤水管采用φ400mmPVC过滤花管,滤水孔直径20mm,孔距、排距为6cm,呈梅花型布置,孔隙率不小于15%,滤水管外包两层优质尼龙纱网,内网为20目,外网40目。井孔与井壁管周围采用粘土封闭,井孔与滤水管及沉淀管周围填入滤料,滤料直径应根据含水层颗分资料确定,为6-8倍含水层平均粒径,一般采用10-30mm磨圆度较好的砾石,严禁使用棱角碎石。滤料数量按下式计算确定:
      
      式中:V—滤料数量 (m3);
      DK—填砾段井径 (m);
      Dg—过滤管外径 (m);
      L—填砾段长度(m),取15m;
      α—超径系数,一般为1.2~1.5,取1.4。
      经计算,单井滤料数量为7.91m3。
      置换抽水井上部设井室,井室尺寸为长×宽×高=4.0m×3.0m×2.25m,C25钢筋砼结构。井室顶设C25钢筋砼盖板,盖板设1个φ700进人孔,1个φ700检修孔。
      3.2 单井出水量计算及确定
      (1)单井出水量计算
      完整型管井稳定流情况下的出水量计算公式为:
      
      式中:Q—井的出水量,m3/d;
      m—含水层的厚度,m=15m;
      s0—与Q对应的井外壁的水位和水位降落值,r0=2.5m;
      r0—过滤器的半径,r0=0.2m,
      K—渗透系数,K=70m/d;
      R—影响半径,R=125m。
      经计算,单井出水量为2561m3/d。
      (2)单井出水量确定
      根据烟台市自来水公司宫家岛水厂附近现状地下水源井取水量资料进行统计,单井取水能力为3100m3/d。本次设计,考虑淤塞、水位降低及其它不利因素等,每眼井抽水能力按2000m3/d计。
      3.3 置换供水井管道工程设计
      3.3.1管材的选择
      排水管道水体置换完成后转为供水管,管线较长,管内压力较大,地下水氯含量较高,经综合考虑,供水输水管路选用球墨铸铁管。
      3.3.2 管道工程布置
      置换兼供水井出水共设两套管路:外夹河右岸(东岸)管路沿线,共布设新井12眼;外夹河左岸(西岸)管路沿线及河间地块,共打新井13眼。共计铺设输水主管道总长为7.59km,管径为DN200—DN900。
      3.3.3管道附属构筑物布置
      (1)布置的一般要求
      1)压力输水管道上的隆起点和平直段的必要位置上,应装设排(进)气阀。
      2) 在输配水管线低凹处应设置泄水管及泄水阀,泄水管应接河沟或低洼处,当不能自流排出时,可设集水井,用抽水机具将水排走。
      3) 管道上的法兰接口不宜直接埋在土中,必须采用涂沥青防腐,以免螺栓锈蚀,影响维修。
      (2)管道构筑物的布置
      根据管道构筑物设置的一般原则,管道附属构筑物布置如下:共计布置排气阀4处,泄水阀8处,检查井9处。
      4 抽水置换工序安排
      根据水质监测资料,CL-含量大于250mg/l的范围为小沙埠北500m至截渗坝,CL-含量大于200mg/l的范围为小梁家庄--小沙埠以北,外围CL-含量一般为120--180mg/l。因此,进行抽水井布置时,优先抽取高浓度的地下咸水,从而缩小咸水体污染范围,降低其污染能力。抽水期选择应与门楼水库放水时间相衔接,尽量做到强抽强补。规划先从下游开始抽水,逐渐向上游推进,抽水时抽水井尽可能的疏干抽水,尽量抽取深层地下咸水,在抽水过程中,上游外围地下水则向下游汇流。引渗补源工程根据水质监测情况在抽水后期开始,并跟踪进行水质监测,当抽水井中CL-含量小于100--150mg/l时该井立即停止抽水。
      5 工程运行情况
      本水体置换工程投入运行以来,,在一定程度产生了明显的经济效益和社会效益。
      (1)经济效益
      水体置换工程实施后,不仅圆满完成了地下水库水体置换的目标,而且达到了向城市供水的任务,创造了巨大的经济效益。自2010年4月20日开始置换抽水运行,截至2010年10月30日,30眼置换抽水井共运行9.7万台时,抽水量870万m3。抽水置换运行初期,置换区内30眼井中有13眼氯离子含量超饮用水标准(250 mg/l),置换区氯离子含量初始平均值为252.3 mg/l,通过置换运行,置换区地下水中氯离子含量下降明显,总体呈波动下降趋势, 30眼井氯离子含量平均降低113.4mg/l,其中18眼井降幅超过100 mg/l,最大井降幅为282.8 mg/l,置换区氯离子含量现状平均值为138.9mg/l, 30眼井氯离子含量平均值达到置换目标(低于150 mg/l),达到生活饮用水水源卫生标准。
      (2)社会效益
      本次工程规划实施后,通过抽咸补淡,改善并逐步恢复该区域的生态环境,满足城市供水水质要求,作为烟台市战略储备水源地。为烟台市区今后的社会持续快速发展,提供了水源保障。