    浅谈商住小区中的配电设计|商住小区

    分类:演讲稿范文 时间:2019-05-03 本文已影响

      摘要:介绍了商住小区的供配电系统设计方案,包括负荷等级的划分和用电负荷的预测、整个小区的供配电系统、消防系统及智能自动化系统等,为同类设计提供参考。   关键词:负荷等级;供配电系统;防雷接地;消防系统;智能化
      Abstract: this paper introduces the residential area power supply system design scheme, including load hierarchies of electricity load forecast, and the whole area of the power supply system, fire control system and intelligent automation system, etc, to the similar design to provide the reference.
      Keywords: Load rating; For distribution system; Lightningproof grounding; Fire control system; intelligent
      中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:
      
       随着近年来我区住宅建设高速增长,其中大量以成片开发的住宅小区为主,尤其是以多层住宅组团分布并配以会所、游泳池、网球场、小广场、小型商铺等完善的配套设施。随着人民生活水平的提高,业主不仅对建筑的环境、户型等传统方面愈来愈更加重视,同时也对住宅内的设备配置水平、功能性、舒适性、安全性以及物业管理的水平提出了更高的要求,住宅小区智能化应运而生。使得商住小区的配电设计由原来纯照明向多功能的方向发展。
      一、小区供电
      1、负荷等级
        按我国现有的有关规范规定,凡多层住宅用电均应按三级负荷供电(不论规模的大小或文件次高低),而小区的配套设施如面积较大或带有空气调节系统的会所、商铺及地下停车库等则应根据《建筑防火设计规范》(GBJ16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50057-97)设置相应的消防设施。且上述消防设备应按二级负荷供电。为小区服务的保安系统、远程集中收费系统、电视、信息网络系统的负荷等级不应低于二级,即宜由二回线供电或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路专用10kV架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时应采用二根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。对末端消防设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
      2、变配电所的设置
       变配电所宜靠近用电负荷中心设置。
       从小区物业管理方面考虑,小区变配电所应设置在小区会所或专用管理用房内。
       从小区的建筑特点方面考虑,即住宅群、楼栋之间间距较大,分布分散。可在小区中心会所设高压总配电房,分区、分片设低压配电房。当条件不允许时亦可设置户外箱式变电站,但应注意对小区整体环境的影响和电力变压器噪声对小区住户的影响。
      3、高压供电型式
       居住小区宜采用环形供电技术和环网开关柜,以下是二种较典型的结线方式。(a)型方式时为死循环方式运行,这种方式可减少线路敷设走廊,并能较简单地对用户提供两个供电电源。而采用(b)型方式时为开环运行方式,这种方式可简化供电网络、减少开关设备投资,但线路敷设增加,且可靠性较差。
      4、电能计量
        根据相关国家法规和各地供电部门的规定,住宅小区电能计量一般有三种电价,即住宅用电(居民用电)电价,小区配套设施用电(非居民用电)电价和附属商业用电电价。住宅用电一般按一户一表逐户收取,而小区配套设施用电及附属商业用电电量则应根据各地实际情况和工程特点而定。在有条件时宜将住宅用电和其它用电分别独立设置供电变压器,并采取高压总计量,这样可减少供电部门电费收取的工作量。
      5、电气外线设计
       (1)确定变压器容量
       确定变压器容量在建筑电气设计中,变压器容量根据小区的规模(建筑面积)来确定。
       变压器总容量=a+b+c,其中:
       a—居民总用量:按50VA/m2计,这部分包括居民户用电量,居住建筑中的公共照明及建筑物内各类辅助动力容量(如小高层中的电梯、排烟机、排风机、污水泵等的用电量)以及居民生活所必须的小型配套建筑(如居委会、中小学校、幼儿园、车库等)。
       b—较大型公建:按60-70VA/m2计,(如商场、物业中心、多功能活动场所等)c—小区内广场、喷泉、娱乐设施、院区照明等用电量,按实际用电的情况计算。
       小区居住及配套建筑面积12万平方米,公建面积1. 68万平方米,小区内设一个较大型广场,广场内有喷泉,院区照明等。
       a=50VA×120000=6000KVA;
       b=65VA×16800=1092KVA;
       c估算为300KVA。
       全小区变压器总容量=6000+1092+300=7392KVA;
       预留10%的裕量,实际全小区变压器总容量=7392×1.1=8130KVA。
       (2)确定变压器台数及供电半径
       小区内变压器台数的确定要根据小区的总体布局,变电所的形式(设箱变还是站点)等诸多因索综合考虑。小区内低压配电半径的确定,有两个意义,其一是确定变电所的位置,其二是确定线路能否得到安全保护,按照常规的观念,低压供电半径约在250米。本小区东西最大长240米,南北最大长340米。经过与建设单位、供电部门协商,确定在本小区内设四台箱变。
       (3)供电形式
       低压配电采用放射式供电。高层住宅进四路线,其中消防电源(二级负荷)进两路,末端切换,商业照明进一路,住宅照明进一路。
       多层住宅进两路,其中电梯等动力设备进一路,照明进一路。
      二、住宅用电负荷的确定
      1、住宅用电负荷的预测
       每套住宅的用电负荷标准按《住宅设计规范》(GB50096-1999)。住宅面积分为三类:小型住宅60m2以下,中型住宅60~100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用电负荷500W,娱乐用电(包括电视机、音响、电脑等)负荷950W,厨房用电(包括电饭煲、电热开水器等)负荷3500W,卫生间用电(洗衣机、排气扇)负荷1170W,空调用电负荷2250W,综合上述各类用电负荷共8370W,中型住宅乘1.3系数10881W,大型住宅乘2.6系数21762W。根据统计调查,一般住宅用电负荷的高峰期是夏天晚饭后的时间,这时用电负荷有:电视、电冰箱、电热开水器、消毒碗柜、电脑、空调,共有住宅用电负荷的40%,查设计手册得需要系数0.4~0.6,所以根据实际情况,我们设计时取0.4系数便可以,则小型住宅负荷计算取3.5kW,中型住宅负荷计算取4.5kW,大型住宅负荷计算取8.5kW即可。
       而对于联排别墅和独立别墅,还应根据小区定位和业主要求增加用电负荷水平。总之住宅每户用电标准的确定应首先从当地经济发展和居民收入水平出发并考虑到未来经济发展状况,根据套型和面积来划分用电负荷是一种更能满足工程实际需要的方法。