      【摘 要】随着国家节约能源、保护耕地、禁止使用粘土实心砖和推广应用新型墙材政策推行力度的进一步加大, 混凝土空心砌块在建筑工程中应用也越来越广泛。但是在实践工程中,施工单位经常发现混凝土空心砌块墙体容易出现开裂现象。所以,本文将对混凝土空心砌块墙体裂缝产生的原因及控制措施做相关的探讨。
      【关键词】空心砌块;裂缝;控制措施  1.混凝土空心砌块建筑的特点
      1.1混凝土砌块属于非烧结性的块材
      它是由胶凝材料、骨料按一定比例经机械成型、养护而成的块材。在材料组成上有以砂石作骨料的混凝土承重空心砌块;以浮石、火山渣、天然煤矸石为骨料的轻骨料混凝土砌块、保温砌块、装饰砌块、铺路混凝土砌块,近年来又研制出大掺量粉煤灰混凝土承重砌块等。砌块结构是在砖结构基础上发展起来,由混凝土取代粘土, 它既保留了传统材料砖结构取材广泛、施工方便、造价低廉的特点,又具有强度高延性好的混凝土结构的特性。混凝土砌块是唯一融砌体和混凝土性能于一体的一种新型材料。
      1.2混凝土空心砌块是一种因环境温度、湿度变化而产生较大体积变形的水泥制品
      砌块建筑的实践情况看,砌块建筑存在的主要问题有三个方面:
      (1)建筑外墙隔热保温差。
      (2)室内二次装修不便。
      (3)建筑墙体容易产生裂缝。
      2.混凝土空心砌块墙体裂缝产生的原因
      针对普通混凝土空心砌块湿涨干缩和热胀冷缩的自身变形特性,以及自身干缩率大和干缩时间长的特点,如何处理这类墙体裂缝问题已成为建筑施工的当务之急。经过现场调研分析,我们认为裂缝的产生既有砌块自身的内在原因,也有设计、施工等方面的外在原因。
      2.1混凝土空心砌块的自身原因
      由于钢筋混凝土屋盖受太阳辐射引起楼板平均温度高于墙体温度,且钢筋混凝土膨胀系数又比砌块线膨胀系数大得多,所以顶板与墙体间产生变形差,在墙体中产生很大的拉力与剪力,当墙体内拉应力达到抗拉强度以后,便引起墙体温度裂缝。其规律是顶层两端墙体上较严重,多为八字缝,中间较轻,顶层以下渐轻。对于砌块,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,砌块墙体因干燥收缩引起的裂缝,有时比温度应力裂缝更严重。干缩变形的特征是早期发展快,以后逐步变慢,几年后才能停止干缩。由于干缩变形引起的裂缝在建筑上分布广、数量多。裂缝一般在建筑中下部位及内墙与山墙的大墙面,也有出现于顶部楼层。
      2.2设计产生的原因
      设计师把粘土砖的构造要求套到轻型砌块的设计上去,而且设计者一般针对强度做必要的计算后,而构造措施却引用国家、行业标准或标准图集,很少单独提出有关防裂要求和措施,也没有对这些措施的可行性进行调查或总结。而实际上普通混凝土空心砌块有不同的构造要求,只有深入了解采用砌块的材料性能,才能做好它的构造设计要求。
      2.3施工产生的原因。由于缺少经验,很多施工队伍沿用了粘土烧结砖的做法,对砌筑高度、含水量及砂浆湿度、砂浆稠度、砂浆保水性控制不合适,施工过程中存在水平灰缝、竖向灰缝不饱满、接槎不完全正确、工人砌筑水平不稳定等因素,减弱了墙体抗拉、抗剪的能力,从而导致墙体出现裂缝。
      3.混凝土空心砌块墙体裂缝产生的控制措施
      3.1对人的控制
      从事砌块施工的技术、质量管理人员和操作工人上岗前必须接受岗前培训, 并根据图纸要求, 结合现场情况、施工队伍等条件制定的施工方案进行技术交底。
      3.2对机具的控制
      准备好施工机具和检测工具, 如砌块夹具、专用砌块小推车、物料提升机、专用切割机、瓦刀、刮尺、拌砂浆的桶、铲及靠尺、钢尺、垂球、拉线、塞尺等。
      3.3砌筑与抹灰材料的控制
      砌块是由混凝土浇注而成,不像粘土砖要经过烧结,因而小砌块的干缩值比较大,在自然养护28d后其收缩仍未完成, 抹灰后墙体仍将干缩变形,产生收缩应力,从而导致墙面的不规则空鼓开裂。因此,必须严格控制材料质量,按以下要求把好材料关。
      (1)所进场的材料要进行验收和抽样复验,检查砌块合格证、质量证明文件。开裂、破损及龄期少于28d的砌块严禁进场。
      (2)进入现场的砌块应遮盖,避免雨淋,对已砌好的墙体,被雨淋湿处,应拆除最上一层,方能继续砌筑。
      (3)砌筑与抹灰所用砂浆必须符合设计所要求的强度、配合比,所用的水泥必须用同一品牌、同一标号,禁止不同品牌水泥混用、禁止使用过期或受潮的水泥,禁止使用标号低于32.5MPa的水泥,石膏熟化不少于15d, 禁止用脱水的石灰膏代替熟化石灰,抹灰及砌筑砂浆应随拌随用,不得将凝结后的砂浆重新搅拌再使用。
      3.4对环境的控制
      (1)墙体砌筑前应按规定对主体混凝土结构进行验收, 合格后方可进行施工。
      (2)砌块墙体施工前, 墙体的第一、二皮应采用混凝土实心砌块砌筑;卫生间墙体根部应先浇筑高度不小于200mm的C20素混凝土坎台。
      (3)砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪刀墙拉结,拉结筋按500mm并根据砌块的模数进行调整, 且布设完善。
      (4)砌块的堆放场地应平整清洁, 不应有积水。
      3.5砌筑施工作业的控制
      (1)禁止对小砌块进行淋水,凡潮湿或龄期不够的砌块禁止用于墙体砌筑。与墙体交接的混凝土构件应提前一天淋水,清除灰尘、油污,对有蜂窝、麻面、孔洞的混凝土缺陷进行修补。
      (2)组织好技术工人,并对工人进行书面技术交底,检查墙体拉结钢筋的数量及间距是否符合规范和设计要求。
      (3)砌筑墙体时, 必须以主规格砌块(390mm×190mm×190mm)为主,辅以辅助砌块,坚持“对孔、错缝、反砌”的原则,上下匹砌块对孔砌筑,且竖缝相互错开1/2主规格砌块长度。
      (4)墙体的转角处和内外墙交接处应同时砌筑并相互交错搭接,当有临时间断处时,应砌筑斜茬,严禁留直茬,斜茬长度应等于斜茬高度。
      (5)竖缝灰浆饱满度控制比较薄弱,因此砌块有肋槽的端部应在砌筑时平放。先将砂浆布满后挤压,并用砖刀进行扦插振实,对不饱满的砂浆缝必须进行勾浆。灰缝厚度应控制在8~12mm内,并且砂浆饱满度水平灰缝必须达到90%, 竖缝必须达到80%。
      (6)房屋门窗洞口两侧的砌块孔洞可浇注C20混凝土,使门窗与墙体连接。
      (7)设计规定或施工需要的孔洞、管道、沟槽和预埋件等,必须在砌筑墙体时预埋或预留,不得在已砌筑的墙体上打洞或凿槽。砌筑好的墙体严禁碰撞,做好砌筑墙体的保护。
      (8)由于砌筑砂浆收缩, 为减少其收缩辐度,砌块砌筑每天不得超过1.4~1.5m,离顶梁或顶板距离300mm左右应停止砌筑, 待7d后才可以封墙体顶部,顶部封砖要斜砌挤压。
      3.6外墙出现裂缝后补救控制
      外墙切割分隔缝, 间隔宜为3×3m,可预留或后切,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝, 缝宽不宜大于10mm, 也不宜小于5mm, 切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫, 嵌填高弹性耐侯胶。外墙裂缝处理一般采用302 防水涂料拌纯水泥作腻子嵌缝后, 再外涂两遍302防水材料和一遍原外墙涂料。内墙面裂缝处凿除周围抹灰层,用水泥钉固定钢丝网片,分二次抹1:2 水泥砂浆, 外再抹纸筋灰。