  • 煤矿井下供电高压不得超过多少伏_浅谈桃山煤矿高压供电系统改造

    分类:工作计划怎么写 时间:2019-04-04 本文已影响

      【摘 要】对煤矿而言,没有电就等于终结了煤矿的“生命”,但是,如果电的使用不合理,就会出现不同程度上的事故,对煤矿而言更为严重,在本文中,将会对桃山煤矿井下高压供电的合理化改造进行介绍。
      【关键词】高压供电;合理化;改造
      在日常学习、生活及生产中都离不开电的使用,而电根据电压等级分为弱 电、低压电及高压电。而就是低压电和高压电适合各行各业的生产需要。
      对煤矿而言,没有电就等于终结了煤矿的“生命”,无论是低压电或者是高 压电在煤矿生产中的广泛应用,在现在的高科技社会里体现得尤为突出。从采煤工作面的机组、刮板输送机到工作面下巷破碎机、转载机、带式输送机,再到各个生产水平的带式输送机、平巷运输,直到把原煤运送到地面都离不开电。没有电,煤矿的一切生产将停滞。
      但是,如果电的使用不合理,就会出现不同程度上的事故,对煤矿而言更 为严重,尤其是在井下。煤矿井下经常会出现瓦斯等易燃、易爆气体,而供电及使用电的不合理(如电源或电缆短路、电缆漏电、因电缆所带负荷超过电缆承受能力、各种电器设备失爆等),则会给国家及煤矿带来不可估量的损失。在本文中,将会对桃山煤矿井下高压供电的合理化改造进行介绍。
      1.桃山煤矿原有的高压供电系统
      桃山矿原有的供电系统是分别以七煤集团公司电力公司桃山变电站的两台 12000KVA主变将35KV降压至6KV配出,经北立井开关所、南立井开关所及二采区开关所分别向桃山矿井下供电。
      而桃山煤矿井下本体当时只有三个中央变电所(一水平中央变电所、南立井中央变电所、二水平中央变电所)及其所转供的三个采区变电所(三采区三片变电所、一采区一片变电所、二采区一片变电所)。
      其中,由北立井开关所转供的井下一水平中央变电所负责对桃山煤矿一水平泵房、二段钢带机、三采区三片变电所供电,总计负荷6755kW。分别由两条ZQ20-3×150电缆承担。
      由南立井开关所转供的南立井中央变负责对桃山煤矿二水平中央变电所及六采区供电。总计负荷8872kW。分别由两条MYJV42-3×185电缆承担。而二水平中央变电所就承担了6620kW的负荷。用了两条MYJV22-3×185电缆供电。
      由二采区开关所转供的二采区一片变电所负责对桃山煤矿二采区一片变电所供电,也就是由两条ZQ20-3×50的电缆担负了整个二采区1800kW的供电工作。
      当时的桃山煤矿井下南立井中央变电所及一水平中央变电所供电已经严重超过入井高压电缆所能担负的供电能力,经常造成越级跳闸事故及超负荷停电事故的发生,而且由于二采区生产水平下延负荷继续加大,原有两条ZQ20-3×50电缆在超期服役的同时也满足不了二采区供电需要。同时,由于桃山煤矿井下的瓦斯涌出量比较大,如果发生任何短路事故能够产生电火或致使电缆着火,那桃山煤矿将会面临巨大的经济损失和灾难。
      由此,桃山煤矿决心彻底对原有的供电系统进行改造,使之趋于合理化、安全化。坚决杜绝一切不合理供电。
      2.桃山煤矿现有的高压供电系统
      桃山煤矿供电现由桃山区变电所两台16000KVA主变,将35千伏高压降压,变成6千伏配出。
      现桃山煤矿井下负荷用电主要由桃山变配出的4117线、4218线、4212线、4127线供给。
      经过改造后桃山煤矿井下共有3个中央变电所已经完全承担起对全矿各采 区供电的任务。
      一水平中央变电所6KV入井电缆是经由北立井开关所配出一趟 MYJV42-3×150高压电缆(4117线),桃山变配出一趟MYJV42-3×150高压电缆(4218线),负责对一水平泵房、三采区三片变电所、二段钢带机供电。由于我矿井下负荷加大,为确保井下安全供电,现已从北立井开关所重新配出一条 MYJV42-3×150高压电缆直供三采区综采采煤专用。
      南立井中央变电所6KV入井电缆是经由南立井开关所配出两趟 MYJV42-3×185高压电缆(4127线、4212线),负责对南立井中央变电所、二水平中央变电所(4127线)、二采区四片变电所、六采区及七采区供电。
      二水平中央变电所由于井下负荷增加,已从南立井开关所重新配出一条MYJV42-2×185高压电缆(4212线)直接进入二水平中央变电所,另一条MYJV42-3×185高压电缆由南立井中央变电所(4127线)供电。现在桃山煤矿已经又从南立井开关所配出一条MYJV42-×185高压电缆(4127线)准备投用,二水平变电所负责对一采区变电所、三采六片变电所及二水平泵房及二水平架线供电。待电缆投用后,桃山煤矿井下所有供电均由三个独立供电的中央变电所负责。
      由于三采区及二采区的负荷增加,原有的供电系统已经不能满足安全供电需要,经桃山煤矿改造后,分别由二水平中央变电所和南立井中央变电所配出两条MYJV22-3×70高压电缆负责为三采区六片及二采区供电。
      由于我矿新七采区的逐渐形成,现七采区所有的用电需要均由南立井中央变电所配出两条MYJV22-3×95高压电缆承担。
      现在的桃山煤矿井下变电所所控负荷经过高压改造调整后,一水平中央变 电所总计负荷2745KW,南立井中央变电所总计负荷5761KW,(其中包含二水平中央变电所4127线所带负荷2666KW),二水平中央变电所总计负荷4915KW,三采区六片变电所总计负荷2767KW,二采区变电所总计负荷1794KW,现七采区变电所总计负荷260KW,预计2012年七采区投用后总计负荷2111KW。
      根据《煤矿电工手册》第一分册内,按持续允许持续工作电流选择电缆截 面的计算公式:
      I=
      式中:
      ∑P—电缆所带的总负荷;
      k—需用系数;
      k一同时系数;
      U一额定电压;
      COSφ一加权平均功率因数。
      通过计算,桃山煤矿高压系统改造后,真正达到了安全供电、合理供电的目的。
      3.桃山煤矿高压改造后井下供电系统亮点
      桃山煤矿的高压供电系统经过改造后,现在的高压供电系统满足《煤矿电 工手册》第441条“矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷”的规定。确保了桃山煤矿井下高压供电的合理化,安全化。
      4.桃山煤矿经过高压改造后得到的好处及经济效益
      通过以上数据可以看出经过高压供电改造后,井下各级变电所所控负荷均在高压电缆允许和承受的范围内。解决了我矿井下供电紧张、不合理、不安全等隐患,为桃山煤矿的安全生产,做出了强有力的保证。
      同时桃山煤矿井下供电由未改造前的每月3-5次越级跳闸,变为现在无越级跳闸事故的发生。既保证了生产供电的需要,避免了因供电不合理造成的停电事故,耽误生产,对桃山煤矿造成的经济损失,又避免了因供电不合理而导致越级跳闸造成每月数万元的直接经济损失。而且在保证井下安全供电的同时,很大程度上避免出现因电缆短路、漏电及电器设备失爆等原因对煤矿造成瓦斯爆炸等不可估量的损失。
      通过高压供电的改造,解决了桃山煤矿井下供电的各种问题,同时桃山煤矿在不断的改造进步中总结了经验教训,而且培养了一批理论上及实干上的人才。确保了我矿的安全供电。

    相关热词搜索:供电系统 浅谈 煤矿 高压

    煤矿井下供电高压不得超过多少伏_浅谈桃山煤矿高压供电系统改造相关文章