(内蒙古电力勘测设计院,内蒙古 呼和浩特 010020) 内蒙地区火力发电厂锅炉房均为屋内式,屋盖为钢结构。锅炉房运转层以下和以上均封闭。 电厂正常运行时,锅炉房内的锅炉及其辅机设备、汽水管道以及各类热风道等高温外表面散 发大量的热。 锅炉房通风的目的是夏季排除锅炉及辅助设备在运行中散发出大量的热量,从而满足室内所 需要的卫生标准,同时也是为了改善运行中的设备周围的环境,提高设备的使用寿命。 在一般情况下,如气象条件许可,锅炉房可采用自然通风。当由于其他条件影响,自然通风 达不到室内的卫生标准和生产要求时,应考虑采用机械通风或自然与机械相结合的通风方式 。通常锅炉房通风有以下三种方式,各有其优缺点。 自然进风、自然排风的通风方式是一种较为全面的通风方式。自然通风是靠室内外的空气温 度差而产生的热压来诱导空气流动,锅炉房属于高温强度的厂房,厂房内散出大量热量,底 层冷空气被加热成热空气往上流动,导致厂房产生负压,在厂房内形成与室外的压力差。室 外空气从厂房底部进入室内,被室内余热加热成热空气,然后从上部排风口排到室外。从以 上通风机理可以看出,室外空气的温度和状态对通风效果起着决定性的影响。 该通风方式:是由厂房底部的进风窗或进风百叶窗自然进风,厂房顶部屋面上的通风天窗或 屋顶通风器自然排风。优缺点如下: 优点:①利用空气温差造成热压为动力,实现空气流通,消除设备余热,投资少,成本低, 能耗少,运行经济; 缺点:①冬季屋顶通风器封堵不严,“烟囱效应”严重,锅炉房内采暖热损失严重; 自然进风、机械排风的通风方式是一种负压通风系统,适用于室外夏季通风温度较高的地区 。它是靠厂房屋面上的动力设备机械的排除厂房内的热空气,并自然地导致室外冷空气从厂 房底层、运转层进入。 优点:①通风系统简单,动力大,只要开启屋顶通风机和进风窗就能运行; 缺点:①消耗电力大,运行费用较高; 夏季采用自然进风+屋顶通风器自然排风方式,充分发挥此种通风方式的优势。冬季关闭屋 顶通风器,开启屋顶反吹风机,由锅炉房屋顶向下送风,抑制“烟囱效应”。减少锅炉房内 采暖热损失。通过在内蒙地区各种容量火电厂锅炉房的实际运行验证,该通风方式是完全适 合内蒙地区气候特点。优缺点如下: 缺点:①夏季通风与自然进风、自然排风的方式相同; 以下内蒙地区某2×660MW火电机组锅炉房通风实际条件,对三种通风方案进行技术经济比较 (详见下表)。
方案一的通风方式投资最少,然后是方案三的通风方式,而方案二的通风方式投资 最大。 因为方案一的通风方式近乎不用电力,运行成本最低,其次是方案三 ,而方案二的通风方式运行成本最高。 从运行管理角度看,因为方案一的通风方式只需关闭和开启进风窗或进 风百叶、排风天窗或屋顶通风器的阀板即可,所以运行管理简单、方便,不需要素质高的管 理人员; 方案二的通风方式运行效果最佳,便于运行调节; 内蒙古自治区地处北方,气候干燥,夏季凉爽,冬季寒冷。通风温度在23℃~32℃之间; 通过上述几种通风方式的比较和分析,结合当地气象条件及投产电厂的实际运行效果,内蒙 地区火力发电厂锅炉房的通风方式宜采用自然进风+自然排风+屋顶通风机冬季送风的通风方 式,选择这一种通风方式的依据如下:①虽然火电厂锅炉房设备散热量大,通风所需的空气流量较大,但由于本地区夏季室外 通风温度较低,经过计算夏季采用自然进风、自然排风的通风方式完全满足相关规程和规范 的要求。②利用屋顶通风机冬季送风,可以解决冬季锅炉房顶部温度过高,热压差过大,室内温 度场分布不合理、气流组织流向不合理等采暖设计中的老大难问题。 在无冬季屋顶送风时,室内温度场分布状况为:由室外渗透进入锅炉房下边的冷空气,沿高 度方向逐渐被锅炉本体及热力管道加热,至锅炉屋面下为温度最高点。 设计冬季屋顶送风后,室内温度场分布发生很大变化:锅炉房底部至锅炉房中上部,在锅炉 设备余热的作用下,空气同样会有逐步升高的梯度变化。温度梯度是由上至下反向升高的。 由锅炉房屋顶送入冷风后,屋面下及炉顶温度会有较大幅度的降低,从而能有效的降低锅炉 房上下部之间的热压差。对减少厂房下部渗透漏风量,改善采暖效果起重要作用。可以大幅 度降低采暖热负荷,一方面可节省采暖系统的初投资和运行费; [参考文献] |