      前言
      供水管道工程是城市建设与发展的基础工程,是直接关系到市民饮用水安全、健康的民生工程,其工程质量的重要性是不容质疑的。作为一位供水行业从业人员,本文结合笔者数年从事供水管道安装、质检的工作经验联系实际发生的工程案例对供水管道分项工程质量的保证措施作如下分析:
      一、工程概况
      西江引水工程设计规模350万m3/d。经取水泵站增压后,通过2*DN3600管道输至配水泵站,原水通过配水泵站分配提升,通过管道输至水厂(40万m3/d)、水厂(80万m3/d)和水厂(100万m3/d)。
      输水管道干线自水泵站接出后向北至现有公路,转弯向东沿现有公路敷设,干线全长约47.09km,输水主干线管径为2*DN3600,在穿越大型交通枢纽且采用盾构穿越时,其管径采用1*DN4800:输水管道主管材为预应力钢筒混凝土管,管线穿越障碍采用钢管。
      管线桩号里程长度约4.46公里。管道采用2*DN3600并排敷设。该标段主管材为PCCP,穿越河涌、公路及特殊地段时采用钢管,其中需采用明开挖穿越(约50米),顶管穿越(约130米)、顶管穿越(约110米)。工程内容包括管道敷设及相关附属设施(连通阀井、排气阀井、泄水阀井等)的建设。
      二、测量控制质量保证措施
      在测量前,对所涉及的仪器,如全站仪、水准仪、标尺、钢卷尺等测量工具进行检验,合格后方可投入到测量施工中。测量过程中严格按照《工程测量规范》(GB50026-93)中的相关规定进行测量,并实行复核制度,做到点点有复核,前一步未检核合格,不进行后一步的测量。对施工过程中用到的全部测设数据(如坐标值、高程值),进行计算,并交由测量主管负责人复核,形成测量技术文件,最后至监理工程师认证,方可投入使用。定期对轴线控制桩进行复该,防止因人为原因变动导致桩位位移或受破坏,影响测量的精度[1]。
      三、管坑开挖质量保证措施
      开挖前必须明确管坑中心线,并有明确的标志,采用花杆配合中桩的方法控制开挖中线。要做好挖深的控制,用水准仪精确控制开挖高程。机械挖土不得超挖,坑底应留有20cm左右,由人力执平,以保证原土层不受拢动。班组应派专人负责监控、指挥开挖,确保不偏离管中线和不超挖。完成挖土的管坑段要求平、顺、直,应认真测检,控制高程,并按要求做好管坑基础的处理。
      四、管道安装质量保证措施
      做好安装时的测量及安装后的测量复核工作,保证按图施工。落管前认真检查管材、管件等,要符合规格和标准,并把管内杂物清除干净。发现管材有外观损伤的(钢管的内外防腐层)情况,要及时进行修复。检查管道安装或焊接的工作位是否有足够空间。点焊前应认真检测管中线和标高,要符合设计和规范要求。严格执行“三检制”(操作者自检、班组互检、质检员专检),并做好记录。
      五、焊接质量保证措施
      施工员必须督促保证焊接工作有足够的、可靠的焊接工作位。焊工必须持有有效的上岗证,必须携带清渣工具和有关的装备,如:焊缝卡尺、清渣小槌、安全帽、面罩、皮手套等,每档组均配备焊条烘干箱、保温筒。焊接机具要防雨,焊条保存要防潮。点焊:一般分上下、左右四处定位焊,最少不应少于3处;定位后点焊后,检查与调直,若发现焊肉有裂纹等缺陷,应及时处理。焊接完毕,应仔细检查焊缝表面是否宽窄均匀,饱满,无裂纹,气孔,弧坑,夹渣等缺陷。达不到要求的应立即采取补救处理。每道焊缝完成后,应在焊缝旁焊上本组的编号,将该道焊缝的质量记录于有关的表格,经质量员签字认可后,方可进行内、外防腐处理。
      六、管道内外防腐质量保证措施
      根据设计要求,选择外防腐材料。作业前应将补口部位清锈除污处理干净。严格按图纸及施工规范的要求操作。外防腐有损坏时必须修补后才能下管。
      七、阀门安装质量保证措施
      阀门安装前,应按设计要求检查型号,清除阀内污物,检查阀杆是否转动灵活,明确开关转动方向,以及阀体有无裂纹、砂眼等,检查法兰平面是否平正,止水线是否清晰、螺孔是否合标准。阀门安装必须垂直安放在支承座上。阀门安装时法兰连接的胶垫厚度要适当,旋转扭力要均衡。
      八、阀门井、支墩及其他构筑物质量保证措施
      阀门井必须严格按设计图纸要求浇筑,阀门井底的基础和阀门底部的距离必须符合设计要求。阀门井盖的放置必须平稳,进人孔与阀芯的位置要符合要求。搅拌混凝土时应严格按设计要求的标号配比。
      九、管道试压质量保证措施
      水压试验前应对压力表进行检验,应在有效检定期内。管道入水时,要认真进行排气,排气点应尽量选择在管段的高位。水压试验时应分级升压,每升一级应专人负责观察检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压。
      十、管坑回填质量保证措施
      管道安装后应做好稳管和及时回填工作,防止浮管。根据设计规定,选择回填材料。回填时,必须把管坑内砖、石、木块清除干净;积水应先排干,然后回填,做到均匀放土。管坑两侧同时回填,并要分层夯实。
      十一、管道冲洗质量保证措施
      严格按冲洗方案做好冲洗管道的安装,并做好出水口的安全稳固措施。保证排水顺畅,避免附近地区受淹。冲洗后水样检查合格,经有关部门批准,方可投产使用。
      十二、大型管道吊装质量保证措施
      吊车沿沟槽开行距沟边应间隔1M的距离[2],以避免沟壁坍塌;吊车不得在架空输电线路下作业,在架空线路附近作业时,其安全距离应符合当地电业管理部门的规定。 吊装时管段和管件其外形尺寸和防腐已完全符合要求后才可进行下沟。所吊装的管段或组合件的重量应与起重工具相适应;绑扎点应确能承受其负荷。起吊时应按重心位置正确地绑扎绳扣,保证起吊平稳。 已吊装的管段应马上进行调整连,不允许长期处于临时固定状态。 为避免吊装机具的往返般动,下管时应顺次逐段吊装,即将一段全部吊装完毕后,再将吊装机具般至下一段进行吊装。 装御阀门时不允许随手抛掷,以免损坏;绳索应栓在阀体与阀盖的连接法兰处,切勿栓在手轮或阀杆上,以免损坏阀杆与手轮。
      十三、围堰段施工质量保证措施
      沟槽开挖严格控制基底标高,不得扰动基面,机械开挖时,人工清槽不超挖。施工时做好排水工作,严禁沟槽内积水,采用明沟基坑排水和井点排水。在筑堰之前,必须将堰底下河床底的树根、淤泥、石块及杂物清除干净。围堰堆码自上游开始至下游合龙。堆码的砂包上下层和内外层相互错缝,尽量堆码密实平整。回填边坡根据设计文件要求,施工时根据现况土质进行调整。
      十四、顶管质量保证措施
      顶管施工前编制顶管施工组织设计,提交监理和建设单位审定后才能施工。一旦工程开工,项目部应尽快熟悉设计图纸,并组织设计、建设单位进行图纸交底。未经设计单位书面同意,不得随意更改设计。项目部应认真分析地质资料,摸清地下管线和地上建筑物的详细情况,办好施工许可证和有关手续,并制定详细的技术措施。该措施应取得监理和建设单位的认可,方可施工。
      顶管前,项目部应向作业班组进行详细的技术交底,并办好书面手续。顶管工作井的地基加固,必须严格按方案实施,做好原始记录。项目部应派专人对成品管进行全面监督,确保管子性能良好。顶管姿态控制应在质量标准范围以内,如果在顶进过程中,发现方向失控,应立即停止顶进,逐级上报,经研究同意后,方可继续顶进。顶管穿越构筑物时,应采用信息反馈技术,优化顶进参数,使构筑物的沉降降低到最小限度。并做好保护技术措施。
      十五、结语